Thôi kệ nó thôi b. Chắc cứ dùng tạm thêm ít lâu. Tầm vài năm nữa, hết hạn sử dụng thì thanh lý mua dàn mới thôi.
Hiện ít ra nó vẫn dùng để lưu điện được rồi. Bức xúc vì nó không đạt thời gian mong muốn xíu thôi ^^.
À, mà dùng cho DC thì mình thấy APC được chuộng hơn á
Phải chỉnh lại chứ. Nó vẫn ngon mà. K biết đội kia làm đc ko.
Phải chỉnh lại chứ. Nó vẫn ngon mà. K biết đội kia làm đc ko.
Vừa gọi, nó bảo vậy vẫn ổn, chẳng cần chỉnh làm gì. Haizzz.
Họ bảo chắc có bình nào sụt áp sâu ở giai đoạn cuối. Nên đo bằng đồng hồ sau khi ups ngắt không hiện được lỗi.
Hoặc b bảo đội Eaton bán máy chỉnh bằng phần mềm xem sao
Vừa gọi, nó bảo vậy vẫn ổn, chẳng cần chỉnh làm gì. Haizzz.
Họ bảo chắc có bình nào sụt áp sâu ở giai đoạn cuối. Nên đo bằng đồng hồ sau khi ups ngắt không hiện được lỗi.
Hoặc b bảo đội Eaton bán máy chỉnh bằng phần mềm xem sao
Èo. Vãi. Dùng được có hơn tiếng so với lý thuyết 6 tiếng mà vẫn ổn

Nó báo ảo vãi. Load 4% giờ còn 3% pin vẫn chạy phè phè ko sụt.
Èo. Vãi. Dùng được có hơn tiếng so với lý thuyết 6 tiếng mà vẫn ổn

Nó báo ảo vãi. Load 4% giờ còn 3% pin vẫn chạy phè phè ko sụt.
Chủ yếu giờ nó đang báo pin ảo. Nên b chịu khó ngồi canh cho nó sụp, xem được bao lâu. Chứ mình thấy bên dịch vụ hơi lười.
Hoặc báo bên hãng hỗ trợ tính phí xem sao thôi
Chủ yếu giờ nó đang báo pin ảo. Nên b chịu khó ngồi canh cho nó sụp, xem được bao lâu. Chứ mình thấy bên dịch vụ hơi lười.
Hoặc báo bên hãng hỗ trợ tính phí xem sao thôi
Chán nhể

0% bình vẫn báo 12v hơn. Check hết 15 bình. Bình thấp nhất vẫn 12.11v. Còn lại đều 12.2
Chán nhể

0% bình vẫn báo 12v hơn. Check hết 15 bình. Bình thấp nhất vẫn 12.11v. Còn lại đều 12.2
Lần sau dùng APC nhé. Hoặc ups Thổ. Hàng thổ thì mình cài đặt được, hãng nào cũng hỗ trợ được

Reactions:
chienbinhso13
Thím inbox mình nhu cầu và khoảng tiền thím muốn bỏ ra nhé. Mình không inbox cho b được.
Chuyên đi report các bên quảng cáo và seo web nên mình chỉ muốn chỗ này là nơi tư vấn và chia sẻ thôi.



Reactions:
chienbinhso13
Anh tư vấn cho tôi ắc quy mở rộng cho dàn eaton 6kVa đi. Mục đích lưu được tầm 5 tiếng với tải 1000w.

Tôi đang xài bộ 15 ắc quy 45Ah mà chỉ được tầm 2 tiếng với tải khoảng 300w.
Nó yêu cầu nguồn vào 15 bình 12v điện áp 180v.
Nghiên cứu dùng tải 48v với nguồn enatel đi bác. 4 bình 100Ah tải 300W em chạy được tận 12 tiếng.
Reactions:
anhdao1522
Nghiên cứu dùng tải 48v với nguồn enatel đi bác. 4 bình 100Ah tải 300W em chạy được tận 12 tiếng.
bạn chạy bằng ups gì. cho mình cái mã ups.
Reactions:
thanglc2020
bạn chạy bằng ups gì. cho mình cái mã ups.
Thiết bị em chạy 48v luôn. Nguồn em dùng enatel PSX24 V2 với 3 con rectifiers 848HE với 1 tổ 4 bình 12V 100Ah
Reactions:
anhdao1522
Thiết bị em chạy 48v luôn. Nguồn em dùng enatel PSX24 V2 với 3 con rectifiers 848HE với 1 tổ 4 bình 12V 100Ah
View attachment 1878039
chạy điện 48v nói làm gì, mình cần ups để chạy cho thiết bị nguồn 220v mà.

Thím inbox mình nhu cầu và khoảng tiền thím muốn bỏ ra nhé. Mình không inbox cho b được.
Chuyên đi report các bên quảng cáo và seo web nên mình chỉ muốn chỗ này là nơi tư vấn và chia sẻ thôi.


Code:
battery.capacity: 9.00
battery.charge: 43
battery.charge.low: 0
battery.charge.restart: 0
battery.protection: yes
battery.runtime: 3210
battery.runtime.low: 180
battery.type: PbAc
device.mfr: EATON
device.model: Eaton 9E 6000i
device.serial: G425J34036
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: auto
driver.version: 2.8.0
driver.version.data: MGE HID 1.46
driver.version.internal: 0.47
driver.version.usb: libusb-1.0.25 (API: 0x1000109)
input.bypass.frequency: 50.0
input.bypass.frequency.nominal: 50
input.bypass.voltage: 213.0
input.frequency: 50.0
input.frequency.nominal: 50
input.L1-N.voltage: 215.0
input.L2-N.voltage: 0.0
input.L3-N.voltage: 0.0
input.transfer.reason: input voltage out of range
input.voltage: 215.0
input.voltage.nominal: 219
outlet.1.status: on
outlet.desc: Main Outlet
outlet.id: 0
outlet.switchable: no
output.current: 2.20
output.frequency: 50.0
output.frequency.nominal: 50
output.voltage: 230.0
output.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 01.08.0001
ups.load: 9
ups.load.high: 105
ups.mfr: EATON
ups.model: Eaton 9E 6000i
ups.power: 510
ups.power.nominal: 6000
ups.productid: ffff
ups.realpower: 456
ups.realpower.nominal: 4800
ups.serial: G425J34036
ups.start.auto: yes
ups.start.battery: yes
ups.start.reboot: yes
ups.status: OL
ups.temperature: 26.9
ups.test.interval: 604800
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: -1
ups.type: online
ups.vendorid: 0463



Không những giới hạn dòng xả của ắc quy, còn giới hạn luôn cả bình max 9Ah, khốn nạn!
Code:
battery.capacity: 9.00
battery.charge: 43
battery.charge.low: 0
battery.charge.restart: 0
battery.protection: yes
battery.runtime: 3210
battery.runtime.low: 180
battery.type: PbAc
device.mfr: EATON
device.model: Eaton 9E 6000i
device.serial: G425J34036
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: auto
driver.version: 2.8.0
driver.version.data: MGE HID 1.46
driver.version.internal: 0.47
driver.version.usb: libusb-1.0.25 (API: 0x1000109)
input.bypass.frequency: 50.0
input.bypass.frequency.nominal: 50
input.bypass.voltage: 213.0
input.frequency: 50.0
input.frequency.nominal: 50
input.L1-N.voltage: 215.0
input.L2-N.voltage: 0.0
input.L3-N.voltage: 0.0
input.transfer.reason: input voltage out of range
input.voltage: 215.0
input.voltage.nominal: 219
outlet.1.status: on
outlet.desc: Main Outlet
outlet.id: 0
outlet.switchable: no
output.current: 2.20
output.frequency: 50.0
output.frequency.nominal: 50
output.voltage: 230.0
output.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 01.08.0001
ups.load: 9
ups.load.high: 105
ups.mfr: EATON
ups.model: Eaton 9E 6000i
ups.power: 510
ups.power.nominal: 6000
ups.productid: ffff
ups.realpower: 456
ups.realpower.nominal: 4800
ups.serial: G425J34036
ups.start.auto: yes
ups.start.battery: yes
ups.start.reboot: yes
ups.status: OL
ups.temperature: 26.9
ups.test.interval: 604800
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: -1
ups.type: online
ups.vendorid: 0463



Không những giới hạn dòng xả của ắc quy, còn giới hạn luôn cả bình max 9Ah, khốn nạn!
2023 rồi mà còn xài bình, mua cục pin lifepo4 mà xài, nó ko tụt áp nhanh như bình. Muốn phần trăm chính xác thì pin phải có giao tiếp với ups
2023 rồi mà còn xài bình, mua cục pin lifepo4 mà xài, nó ko tụt áp nhanh như bình. Muốn phần trăm chính xác thì pin phải có giao tiếp với ups
Đắt chết mẹ fen ơi, ngày xưa xài có biết nó giới hạn đâu, mua ups online. Đang ngắm mấy em santak.
K giới hạn dung lượng bình ắc quy.
Đắt chết mẹ fen ơi, ngày xưa xài có biết nó giới hạn đâu, mua ups online. Đang ngắm mấy em santak.
K giới hạn dung lượng bình ắc quy.
100ah hệ 12v tầm 5tr là ngon rồi, xài lâu dài ko phải suy nghĩ nhé
Code:
battery.capacity: 9.00
battery.charge: 43
battery.charge.low: 0
battery.charge.restart: 0
battery.protection: yes
battery.runtime: 3210
battery.runtime.low: 180
battery.type: PbAc
device.mfr: EATON
device.model: Eaton 9E 6000i
device.serial: G425J34036
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: auto
driver.version: 2.8.0
driver.version.data: MGE HID 1.46
driver.version.internal: 0.47
driver.version.usb: libusb-1.0.25 (API: 0x1000109)
input.bypass.frequency: 50.0
input.bypass.frequency.nominal: 50
input.bypass.voltage: 213.0
input.frequency: 50.0
input.frequency.nominal: 50
input.L1-N.voltage: 215.0
input.L2-N.voltage: 0.0
input.L3-N.voltage: 0.0
input.transfer.reason: input voltage out of range
input.voltage: 215.0
input.voltage.nominal: 219
outlet.1.status: on
outlet.desc: Main Outlet
outlet.id: 0
outlet.switchable: no
output.current: 2.20
output.frequency: 50.0
output.frequency.nominal: 50
output.voltage: 230.0
output.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 01.08.0001
ups.load: 9
ups.load.high: 105
ups.mfr: EATON
ups.model: Eaton 9E 6000i
ups.power: 510
ups.power.nominal: 6000
ups.productid: ffff
ups.realpower: 456
ups.realpower.nominal: 4800
ups.serial: G425J34036
ups.start.auto: yes
ups.start.battery: yes
ups.start.reboot: yes
ups.status: OL
ups.temperature: 26.9
ups.test.interval: 604800
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: -1
ups.type: online
ups.vendorid: 0463



Không những giới hạn dòng xả của ắc quy, còn giới hạn luôn cả bình max 9Ah, khốn nạn!
Đã hiểu vấn đề. Con của thím là con 6000VA/4800W. Con máy này trên datasheet là loại không có bộ sạc mở rộng
Do vậy, ngay từ đầu, bên bán hàng cho b đã fix cứng điện áp ắc quy ở 180V, tương đương 12V/bình để ắc quy không hút dòng nạp. Điện áp này ngang với điện áp cơ bản của ắc quy, do vậy, để sạc lên mức điện áp đầy, ups cần dòng sạc rất nhỏ.
Nếu điều chỉnh hạ điện áp xả của ắc quy xuống dưới 11V/bình, lúc này ắc quy sẽ hút dòng nạp tương đương 10-20% dung lượng. Bình 45Ah sẽ là 4.4-9Ah. Bộ sạc tiêu chuẩn của ups sẽ không đáp ứng được gây cháy mạch sạc.
Nói chung ca này chỉ có mua máy mới.
Ps: máy này của b chỉ có hệ số công suất 0.8 nhé, không phải là 0.9 đâu. Nó chỉ chạy đc tối đa 6000VA/4800 W.
Dòng sản phẩm này hơi cùi nếu so cùng cấp cạnh tranh với APC, Santak, Riello...
Ps. Thím đưa sớm thông tin về model máy thì mình tra datasheet xong từ hôm qua rồi. Đưa mỗi tên hãng nên chủ quan không tìm hiểu kỹ
Reactions:
nickname2606
Đã hiểu vấn đề. Con của thím là con 6000VA/4800W. Con máy này trên datasheet là loại không có bộ sạc mở rộng
View attachment 1878189
Do vậy, ngay từ đầu, bên bán hàng cho b đã fix cứng điện áp ắc quy ở 180V, tương đương 12V/bình để ắc quy không hút dòng nạp. Điện áp này ngang với điện áp cơ bản của ắc quy, do vậy, để sạc lên mức điện áp đầy, ups cần dòng sạc rất nhỏ.
View attachment 1878192
Nếu điều chỉnh hạ điện áp xả của ắc quy xuống dưới 11V/bình, lúc này ắc quy sẽ hút dòng nạp tương đương 10-20% dung lượng. Bình 45Ah sẽ là 4.4-9Ah. Bộ sạc tiêu chuẩn của ups sẽ không đáp ứng được gây cháy mạch sạc.
Nói chung ca này chỉ có mua máy mới.
Ps: máy này của b chỉ có hệ số công suất 0.8 nhé, không phải là 0.9 đâu. Nó chỉ chạy đc tối đa 6000VA/4800 W.
Dòng sản phẩm này hơi cùi nếu so cùng cấp cạnh tranh với APC, Santak, Riello...
Ps. Thím đưa sớm thông tin về model máy thì mình tra datasheet xong từ hôm qua rồi. Đưa mỗi tên hãng nên chủ quan không tìm hiểu kỹ
fen mua lại k tôi pass cho, 1 con đó với 3 pack ắc quy mở rộng.
Đã hiểu vấn đề. Con của thím là con 6000VA/4800W. Con máy này trên datasheet là loại không có bộ sạc mở rộng
View attachment 1878189
Do vậy, ngay từ đầu, bên bán hàng cho b đã fix cứng điện áp ắc quy ở 180V, tương đương 12V/bình để ắc quy không hút dòng nạp. Điện áp này ngang với điện áp cơ bản của ắc quy, do vậy, để sạc lên mức điện áp đầy, ups cần dòng sạc rất nhỏ.
View attachment 1878192
Nếu điều chỉnh hạ điện áp xả của ắc quy xuống dưới 11V/bình, lúc này ắc quy sẽ hút dòng nạp tương đương 10-20% dung lượng. Bình 45Ah sẽ là 4.4-9Ah. Bộ sạc tiêu chuẩn của ups sẽ không đáp ứng được gây cháy mạch sạc.
Nói chung ca này chỉ có mua máy mới.
Ps: máy này của b chỉ có hệ số công suất 0.8 nhé, không phải là 0.9 đâu. Nó chỉ chạy đc tối đa 6000VA/4800 W.
Dòng sản phẩm này hơi cùi nếu so cùng cấp cạnh tranh với APC, Santak, Riello...
Ps. Thím đưa sớm thông tin về model máy thì mình tra datasheet xong từ hôm qua rồi. Đưa mỗi tên hãng nên chủ quan không tìm hiểu kỹ
Đang quất con santak c6ks rồi.