Nhà mình đang xài máy nước nóng trực tiếp, xem công xuất thì thấy nó ghi 4500W + đang xài CB cóc 20A loại này, không biết là cái CB đó có đủ công suất không mà đang xài nó thường hay tự sập
Nếu dùng CB khác thì nên chọn dòng mấy A
Mua loại cb trắng ấy ( ray gài) 25a. Mua cb đơn cũng được
Schneider 40A - Pháp hoặc Panasonic 40A
Reactions:
minhtrung1607
Cứ có thông số 20A + chống giật + hàng cty là dc mà

. tò mò ngoài bắc kb dùng dc loại này k
Sent from KYOCERA KYV41 using vozFApp 4500W / 220V = 20.5A. CB 20A nó hay bị nhảy là đúng rồi, dòng tiêu thụ nó to thế mà. Lên 25 hay 30A là được.
Reactions:
The last dragon and man/go
Lên 25A đi. Thấp thì hãy sập cao quá thì cháy rồi có khi chưa sập
Reactions:
The last dragon
Cứ có thông số 20A + chống giật + hàng cty là dc mà

. tò mò ngoài bắc kb dùng dc loại này k
Sent from KYOCERA KYV41 using vozFApp
Dùng để rửa tay rửa bát thôi chứ mùa đông k đủ nóng để tắm như máy gián tiếp đâu
Dùng để rửa tay rửa bát thôi chứ mùa đông k đủ nóng để tắm như máy gián tiếp đâu
bọn giãy chết xứ lạnh nó dùng loại gì nhỉ có fence nào biết k?
bọn giãy chết xứ lạnh nó dùng loại gì nhỉ có fence nào biết k?
Em đoán bên đó có hệ thống nước nóng trung tâm, nhưng cơ bản vẫn phải là gián tiếp thôi chứ trực tiếp thì k đủ nóng đc
Trông như bình gián tiếp size lớn nhỉ
via theNEXTvoz for iPhone
Lên 25A đi. Thấp thì hãy sập cao quá thì cháy rồi có khi chưa sập
nên lắp riêng con RCBO 25A dòng rò 30mA cho yên tâm. Ngân sách xông xênh thì làm con Schneider Acti9, hạn hẹp thì có thể chọn Panasonic hoặc Schneider dòng Easy9
Reactions:
The last dragon and ViEch
nên lắp riêng con RCBO 25A dòng rò 30mA cho yên tâm. Ngân sách xông xênh thì làm con Schneider Acti9, hạn hẹp thì có thể chọn Panasonic hoặc Schneider dòng Easy9
Như trên nha
Gửi từ Samsung SM-N970F bằng vozFApp Reactions:
The last dragon
Này máy gián r nó kêu phải off đi r hãy xài kìa,theo kn cứ 3 4kw điện thì xài cb 32a ,dây cấp 4.0,nhớ làm tiếp địa cho e nó
chọn vừa đủ thôi, con máy 25A là đủ, quốc cái 40A có khi chập nó còn chưa sập... mà mua cái cb chống giật nữa cho an toàn
nếu gắn RCBO ở tủ tổng rồi thì dùng cục trên là được, chủ yếu dùng CB cho máy nước nóng để CHỐNG GIẬT và tránh MOVE thôi
Cb lắp theo dây điện chứ ko phải theo thiết bị nhé, cháy nhà có ngày. Xem nếu dây là 2.5mm2 thì ko lên được 4500w đâu
nên lắp riêng con RCBO 25A dòng rò 30mA cho yên tâm. Ngân sách xông xênh thì làm con Schneider Acti9, hạn hẹp thì có thể chọn Panasonic hoặc Schneider dòng Easy9
Cb lắp theo dây điện chứ ko phải theo thiết bị nhé, cháy nhà có ngày. Xem nếu dây là 2.5mm2 thì ko lên được 4500w đâu
cái máy nước nóng trực tiếp 4500W nhà em đi dây 4.0 vô cái cb như này mà mỗi lần tắm thì cái cb này nó không sập mà nó sập cái cb nguyên tầng 1 luôn là bị gì vậy các bác
đây là cái cb cắm trực tiếp bình nước nóng:
còn đây là cb tầng 1:
cái máy nước nóng trực tiếp 4500W nhà em đi dây 4.0 vô cái cb như này mà mỗi lần tắm thì cái cb này nó không sập mà nó sập cái cb nguyên tầng 1 luôn là bị gì vậy các bác
đây là cái cb cắm trực tiếp bình nước nóng:
còn đây là cb tầng 1:
Tầng 1 nhà bạn có 3 con CB 6A, 16A và 40A
Nếu bình nước nóng đang nối vào con CB 6 và 16 thì sập chắc chắn còn gì. Với công suất 4500w CB tổng tối thiểu cũng 25A mới chịu được (nhớ để ý xem dây ngầm tiết diện bao nhiêu vì nhiều nhà dây nhỏ quá tiêu chuẩn, khi hoạt động lâu sẽ gây chảy nhựa cách điện gây chập cháy)
Reactions:
gnr2hc