Điều hòa nhà t khi mở thì mở bình thường, khi tắt cửa gió nó k đóng khít lại, kiểu mở hé ý, phải bật lên, xong tắt đi mới đóng khít lại là sao ae nhỉ
thảo luận Tư vấn bắt bệnh điều hòa free cho ae VOZ
Trang 86/92
Pana có chức năng nano X hả fen?
Điều hòa nhà em đang dùng bt. Hồi tháng 3 đặt đội Viettel qua vệ sinh xong thì bắt đầu bị dò nước ở cục lạnh, rồi càng ngày càng ít lạnh hơn. Thím xem giúp em nguyên nhân tại sao với có đội nào ở Cầu Giấy sửa không .
Nhà có con điều hoà 2 chiều Pana nhật bãi. 2 hôm nay nó báo đèn cam nhấp nhảy ở chỗ "Timer" cứ bật lên là nó kêu tít tít xong tắt. Lúc chạy thì được tầm 15-20p xong lại bị tự ngắt
. Có bác nào làm khu vực xã Đại Thanh, HN hộp em với ^^.
. Có bác nào làm khu vực xã Đại Thanh, HN hộp em với ^^.Pana 12k dòng phổ thông mới chuyển chỗ lắp giở depa mất 30s- 60s tiếng kêu như ve. Lâu lâu lại bị lúc đang chạy chỉ tầm 10s. Nhờ các bác bắt bệnh giúp
con nhà t cũng bị thế đấy.mới bật chạy rồ lên tí tầm 3p rồi thôi.
đường ống nhà b có dài ko. ga có bị hụt ko
Ống tiêu chuẩn 3m, mới chuyển qua chỗ khác cũng có thể bị hụt ga thật
bác nào bắt bệnh cho em con điều hoà multi mitsubishi heavy 2 chiều inverter mới xài được 3 năm. Bật điều hoà lên thì có gió nhưng gió không mát. Em gọi thợ rồi, họ tháo mạch cả 2 cục nóng lạnh mang đi check thì báo là mạch bình thường => kết luận chết block. Liệu còn lý do nào khác như hết ga không ạ? họ khảng định là ga không hết được đâu. nghĩ máy mới xài mà đã chết block thì cay quá.
Mình vừa lắp con SRK10YZP-W5, nghe fen nói hoang mang quá.
gọi thợ hãng về check bác. Cũng có thể hết ga, không tin mấy ông thần đấy được
Reactions:
sonha28
b bật máy có thấy máy nén ở ngoài chạy không? dùng điều khiển để check mã lỗi trước nhé
Em đang dùng con Daikin 2 chiều inverter bị lỗi nhận sai nhiệt độ, phải để nhiệt độ thấp hẳn xuống 6-7 độ so với bình thường thì mới thổi hơi mát. Mấy ông thợ làng bắt bệnh sai kêu hỏng van tiết lưu rồi hỏng sensor đo nhiệt độ phòng thay mới mà vẫn bị. Hôm trc e mới gọi 1 ông nữa thì bảo là lỗi vi xử lý, cứ dùng thế cho đỡ tốn tiền thay. Bác thấy như vậy có đúng không và nếu thay thì tốn khoảng bao nhiêu?
Máy midea lỗi el 01 cháy main lạnh đã thay mới dc 1th lại bị lại. Ktra main ok giờ sao nhỉ?
Bác xem giúp m. Hồi trước cứ bật mở quạt mạnh là bị nhiễu nước. Sau có kêu thợ tới vệ sinh thì vẫn bị. Mở 24 độ + 2 quạt vẫn không thấy lạnh.
Mà nay nó lòi ra thêm cái bệnh chạy được lúc thì tự tắt rồi chớp đèn vàng(cam) chỗ hẹn giờ xong chớp đèn xanh ở dưới
Qua con daikin nhà e gặp hiện tượng lạ quá. Đang chạy tự nhiên tắt, cửa gió từ từ đóng lại rồi off, kiểu như ấn nút OFF ở đk ấy. Bật lại chạy được 1 lúc lại bị. Xong phải đến lần thứ 5 thì lại chạy ngon từ đêm tới sáng. Báo hại e mất ngủ mà méo hiểu sao. Đang nghi mạch đk
Bác thử lên trên mạng coi cách dùng remote để xem thử nguyên nhân lỗi do đâu coi.
Nhà em có con pana bãi đang dùng cũng bị thế gọi thợ họ bảo lỗi H31 (cảm biến độ ẩm) nhưng đổi mạch các thứ mãi vẫn k đc nên em đành tiễn em nó đi r

Reactions:
Cậu Buồn
ở quê nhà e có lắp con pana mà thỉnh thoảng bị kiểu ấn tắt mà đèn vẫn xanh. Phải ấn bật lại xong tắt thì mới tắt đèn xanh trên mặt lạnh. K hiểu bị sao 

chế độ làm khô, vệ sinh dàn, máy sẽ chạy quạt cỡ 30' 1 tiếng nhé bác

có lần e chờ lâu nhất 15p chưa thấy tắt nên lại phải bật lại xong r tắt
Để hôm nào e thử tầm 30 phút xem saiĐiều hoà Sunhouse 1,5 dùng cho p 20m2. Đã 10 phút trôi qua vẫn k thấy mát.
duma, để hẳn 16 độ đó ạ.
duma, để hẳn 16 độ đó ạ.