Minimalist Forum Reader
Để khách quan mình hỏi 1 chỗ khác cũng chuyên bơm. Họ có nói là cột áp tự nhiên lớn hơn chút nữa thì sẽ khắc phục đc. Cái này ở thớt bơm tăng áp cũng có bác nói y như này
Mình cũng có hỏi là thay bơm khác thì có khắc phục đc ko thì họ bảo ko
Làm sao để tăng cột áp tự nhiên bác nhỉ. Mình 2 bơm, 1 cái lạnh đặt dưới bồn nước khoảng 6-70cm. 1 cái nóng thấp hơn bồn nóng cỡ 20cm

via theNEXTvoz for iPad
Làm sao để tăng cột áp tự nhiên bác nhỉ. Mình 2 bơm, 1 cái lạnh đặt dưới bồn nước khoảng 6-70cm. 1 cái nóng thấp hơn bồn nóng cỡ 20cm

via theNEXTvoz for iPad
Nâng cao bồn nước lên thôi.
Nhà em trước lắp bơm biến tần cũng bị lỗi vài phút lại chạy tăng áp kêu tạch tạch rõ to. Kiểm tra đi kiểm tra lại hoá ra thợ nước vặn không chặt chỗ nối bơm với ống nước. Em vặn chặt lại thì máy chạy êm rồi. Cứ tầm 15p-30p máy lại chạy nhẹ 1 lần vài s giữ áp để lúc mình mở vòi là nước khoẻ ngay. Hỏi chatgpt nó cũng bảo như thế là bình thường không ảnh hưởng sức khoẻ bơm.
Nhà em trước lắp bơm biến tần cũng bị lỗi vài phút lại chạy tăng áp kêu tạch tạch rõ to. Kiểm tra đi kiểm tra lại hoá ra thợ nước vặn không chặt chỗ nối bơm với ống nước. Em vặn chặt lại thì máy chạy êm rồi. Cứ tầm 15p-30p máy lại chạy nhẹ 1 lần vài s giữ áp để lúc mình mở vòi là nước khoẻ ngay. Hỏi chatgpt nó cũng bảo như thế là bình thường không ảnh hưởng sức khoẻ bơm.
Biến tần mà kêu tạch tạch rõ to là nghi ngờ lắm . Biến tần khi chạy rất êm ko có tạch tạch đâu, có khi nhà bác là bơm điện tử
Nhà mình bơm chạy kêu êm lắm, đêm yên tĩnh mới nghe rõ
Biến tần mà kêu tạch tạch rõ to là nghi ngờ lắm . Biến tần khi chạy rất êm ko có tạch tạch đâu, có khi nhà bác là bơm điện tử
Nhà mình bơm chạy kêu êm lắm, đêm yên tĩnh mới nghe rõ
lúc mua em cố ý chọn bơm biến tần cho êm rồi mà bác. Sở dĩ nó kêu to là do áp tụt nhanh nó khởi động đi khởi động lại để giữ áp. Sau khi vặn chặt ống với bơm thì giờ êm lắm rồi.
Reactions: skyfall
Để khách quan mình hỏi 1 chỗ khác cũng chuyên bơm. Họ có nói là cột áp tự nhiên lớn hơn chút nữa thì sẽ khắc phục đc. Cái này ở thớt bơm tăng áp cũng có bác nói y như này
Mình cũng có hỏi là thay bơm khác thì có khắc phục đc ko thì họ bảo ko
Đã có kết quả chưa b, mình cũng bơm này bị tình trạng tương tự. Nhưng nhà mình thì nó tụt áp như tụt quần mình đã thử khóa van phía sau bơm (đặt sát bơm) thì áp vẫn giữ đc, dùng biện pháp cực đoan: đặt áp khoảng 1.5 cân, xuống 0.15 cân mới cho chạy lại (cái này thì gần như thành công tắc dòng chảy rồi) mà cũng chỉ đc vài phút là lại chạy. Đã kiểm tra các vòi, bệt vệ sinh... ko thấy rò rỉ nước. Giờ chỉ lo nó rò gỉ đường ống ngầm nhưng chắc rò ít nên tiền nước cũng ko nhiều (150k). Xin hỏi kinh nghiệm các vozer ở đây: trường hợp rò rỉ ngầm ít, dùng mấy cái máy siêu âm rò rỉ ít nó có phát hiện ra đc ko. Chứ dùng kiểu này ức chế quá.
Đã có kết quả chưa b, mình cũng bơm này bị tình trạng tương tự. Nhưng nhà mình thì nó tụt áp như tụt quần mình đã thử khóa van phía sau bơm (đặt sát bơm) thì áp vẫn giữ đc, dùng biện pháp cực đoan: đặt áp khoảng 1.5 cân, xuống 0.15 cân mới cho chạy lại (cái này thì gần như thành công tắc dòng chảy rồi) mà cũng chỉ đc vài phút là lại chạy. Đã kiểm tra các vòi, bệt vệ sinh... ko thấy rò rỉ nước. Giờ chỉ lo nó rò gỉ đường ống ngầm nhưng chắc rò ít nên tiền nước cũng ko nhiều (150k). Xin hỏi kinh nghiệm các vozer ở đây: trường hợp rò rỉ ngầm ít, dùng mấy cái máy siêu âm rò rỉ ít nó có phát hiện ra đc ko. Chứ dùng kiểu này ức chế quá.
siêu âm chỉ rò to thôi, nhà mình bị dính 1 chỗ rò to thấy luôn, rò bé thì k rò đc đâu. Nhà mình cũng bị rò ống ngầm set áp 2kg để 0,4kg chạy lại thì tầm 45p chạy lại lần. Tay dò máy bó tay xin tiền chỗ rò to còn lỗi kia k dò đc nên k lấy tiền.
Reactions: f_love
Đã có kết quả chưa b, mình cũng bơm này bị tình trạng tương tự. Nhưng nhà mình thì nó tụt áp như tụt quần mình đã thử khóa van phía sau bơm (đặt sát bơm) thì áp vẫn giữ đc, dùng biện pháp cực đoan: đặt áp khoảng 1.5 cân, xuống 0.15 cân mới cho chạy lại (cái này thì gần như thành công tắc dòng chảy rồi) mà cũng chỉ đc vài phút là lại chạy. Đã kiểm tra các vòi, bệt vệ sinh... ko thấy rò rỉ nước. Giờ chỉ lo nó rò gỉ đường ống ngầm nhưng chắc rò ít nên tiền nước cũng ko nhiều (150k). Xin hỏi kinh nghiệm các vozer ở đây: trường hợp rò rỉ ngầm ít, dùng mấy cái máy siêu âm rò rỉ ít nó có phát hiện ra đc ko. Chứ dùng kiểu này ức chế quá.
Cũng dính như thím, kiểm tra 2 nhà vệ sinh đều ko rò, áp tụt như tụt quần. Chả biết do đâu
Reactions: f_love
mấy con tăng áp điện tử giá rẻ này phiền nhỉ.
bữa cũng tính mua con này mà cuối cùng quay ra mua mấy con nhỏ lắp từng vòi.
hic
Đã có kết quả chưa b, mình cũng bơm này bị tình trạng tương tự. Nhưng nhà mình thì nó tụt áp như tụt quần mình đã thử khóa van phía sau bơm (đặt sát bơm) thì áp vẫn giữ đc, dùng biện pháp cực đoan: đặt áp khoảng 1.5 cân, xuống 0.15 cân mới cho chạy lại (cái này thì gần như thành công tắc dòng chảy rồi) mà cũng chỉ đc vài phút là lại chạy. Đã kiểm tra các vòi, bệt vệ sinh... ko thấy rò rỉ nước. Giờ chỉ lo nó rò gỉ đường ống ngầm nhưng chắc rò ít nên tiền nước cũng ko nhiều (150k). Xin hỏi kinh nghiệm các vozer ở đây: trường hợp rò rỉ ngầm ít, dùng mấy cái máy siêu âm rò rỉ ít nó có phát hiện ra đc ko. Chứ dùng kiểu này ức chế quá.
Ko có cách fix đâu. Chỉ có 1 cách là nâng cao bồn nước lên tạo áp tự nhiên vào bơm cao thêm thì khả năng fix đc lỗi đó
Mình còn hỏi thêm là thay bơm khác thì sao, nó bảo cũng như nhau cả
Đã có kết quả chưa b, mình cũng bơm này bị tình trạng tương tự. Nhưng nhà mình thì nó tụt áp như tụt quần mình đã thử khóa van phía sau bơm (đặt sát bơm) thì áp vẫn giữ đc, dùng biện pháp cực đoan: đặt áp khoảng 1.5 cân, xuống 0.15 cân mới cho chạy lại (cái này thì gần như thành công tắc dòng chảy rồi) mà cũng chỉ đc vài phút là lại chạy. Đã kiểm tra các vòi, bệt vệ sinh... ko thấy rò rỉ nước. Giờ chỉ lo nó rò gỉ đường ống ngầm nhưng chắc rò ít nên tiền nước cũng ko nhiều (150k). Xin hỏi kinh nghiệm các vozer ở đây: trường hợp rò rỉ ngầm ít, dùng mấy cái máy siêu âm rò rỉ ít nó có phát hiện ra đc ko. Chứ dùng kiểu này ức chế quá.
Bác thử khoá cả van vào và ra của bơm, nếu không còn tụt áp thì bác xem thử van 1 chiều có bị hỏng k nha.
Van 1 chiều mà hỏng là nó đẩy ngược nước lên bồn làm giảm áp trong buồng bơm là bơm tắt mở liên tục á

via theNEXTvoz for iPhone
Nâng cao bồn nước lên thôi.
À ý mình là cái bơm nước nóng nhà mình nó đặt không cách bồn năng lượng mấy mà vẫn chạy bình thường và không bị tình trang như bác á.
Nên cái vụ cột áp tự nhiên do mình k rành nhưng thực tế minh xài lại nghĩ k phải vì lí do đó á

via theNEXTvoz for iPhone
Mình vừa xem shopee thì có loại bơm biến tần họng hút 42, ống 42 khá to ko biết có fix đc ko
1762270268231.png

Biến tần thì làm con này full inox dùng ngon choét luôn. Nhà tôi wilo nhưng ai hỏi về bơm biến tần tôi đều tư vấn con trong ảnh và cũng dùng cho nhà bố mẹ tôi luôn.
Reactions: monsterkill.vx
View attachment 3319583
Biến tần thì làm con này full inox dùng ngon choét luôn. Nhà tôi wilo nhưng ai hỏi về bơm biến tần tôi đều tư vấn con trong ảnh và cũng dùng cho nhà bố mẹ tôi luôn.
Xin ảnh to hơn để tìm shopee bác ơi
Bác cho e xin tên và model với
Anh gửi nguyên cho ông gì nhận ship trên kia kìa cho nhanh. Họ khác báo giá. Trên ảnh đủ hết thông tin r
Đã có kết quả chưa b, mình cũng bơm này bị tình trạng tương tự. Nhưng nhà mình thì nó tụt áp như tụt quần mình đã thử khóa van phía sau bơm (đặt sát bơm) thì áp vẫn giữ đc, dùng biện pháp cực đoan: đặt áp khoảng 1.5 cân, xuống 0.15 cân mới cho chạy lại (cái này thì gần như thành công tắc dòng chảy rồi) mà cũng chỉ đc vài phút là lại chạy. Đã kiểm tra các vòi, bệt vệ sinh... ko thấy rò rỉ nước. Giờ chỉ lo nó rò gỉ đường ống ngầm nhưng chắc rò ít nên tiền nước cũng ko nhiều (150k). Xin hỏi kinh nghiệm các vozer ở đây: trường hợp rò rỉ ngầm ít, dùng mấy cái máy siêu âm rò rỉ ít nó có phát hiện ra đc ko. Chứ dùng kiểu này ức chế quá.
Bơm của e cũng bị vậy sau siết cổ ống ra bơm thì hết. Nó không rỉ nước hẳn đâu cũng tụt áp nhanh lắm bác. Ống nhựa tiền phong chỉ giữ đc áp 1.4 thôi. Khi mà lọc nước RO nó lấy nước cũng làm tụt áp nhanh ấy bác. Bơm biến tần bắt buộc giữ áp trong ống rồi. Bác mua loại xịn hẳn nhiều tính năng có thêm cảm biến dòng chảy chỉnh đc mức dòng như hitachi may ra. Mà như vậy cũng ức chế kiểu mở vòi nước vài s mới chảy.
Bơm của e cũng bị vậy sau siết cổ ống ra bơm thì hết. Nó không rỉ nước hẳn đâu cũng tụt áp nhanh lắm bác. Ống nhựa tiền phong chỉ giữ đc áp 1.4 thôi. Khi mà lọc nước RO nó lấy nước cũng làm tụt áp nhanh ấy bác. Bơm biến tần bắt buộc giữ áp trong ống rồi. Bác mua loại xịn hẳn nhiều tính năng có thêm cảm biến dòng chảy chỉnh đc mức dòng như hitachi may ra. Mà như vậy cũng ức chế kiểu mở vòi nước vài s mới chảy.
Mình cũng đã tháo ra siết lại cổ bơm đầu ra rồi nhưng hiểu sao vẫn bị. Bây giờ nó chạy liên tục luôn
Nhà mình dùng ống PPR tiền phong